Content Syndication
|
|
|
|
|
Pagina 1 van 1 |
|
|
Auteur |
Bericht |
Dave1234
Leeftijd: 69 Geslacht: Sterrenbeeld:
Berichten: 1
|
Geplaatst: wo 05 feb 2020 13:55 Onderwerp: traplift belemmert vrije doorgang |
|
|
In een trappenhuis (portiekflat 1 toegangsdeur, 4 etages, bestaande bouw, toegang via trappenhuis) is een traplift aangelegd. Bij brand, is de kans groot dat de traplift door de gebruiker, gebruikt wordt om te vluchten.
Als de traplift in gebruik is, is de vrije doorgang ca 60 cm, als er iemand opzit, uiteraard nog minder.
Volgens het bouwbesluit 2012 moet de vrije doorgang echter minimaal 70 cm zijn. Geldt deze regel ook als de traplift in gebruik is en niet bv in de kelder geparkeerd staat (wat bij brand al snel het geval is)?
Zie: Bouwbesluit 2012, § 2.5.2. Bestaande bouw, Artikel 2.39. Afmetingen trap.
Hoop dat iemand kan helpen, vang steeds bot bij instanties. |
|
|
|
|
Jeroen1967
Leeftijd: 57 Geslacht: Sterrenbeeld:
Berichten: 174
|
Geplaatst: do 06 feb 2020 10:30 Onderwerp: |
|
|
ECLI:NL:RVS:2011:BP7783 zegt (helaas) alleen iets over de situatie wanneer de minimale breedte uit het bouwbesluit niet wordt gehaald wanneer de traplift niet in gebruik is (permanente belemmering, dan hoeft plaatsing niet te worden gedoogd). Dat lijkt hier echter niet aan de orde.
Ik gok (!) dat je daarnaast geen onderscheid kan/mag maken tussen gebruik van de trap door een lopend persoon of iemand op een traplift. Logischerwijs is bij een trap in gebruik, op welke wijze dan ook, de resterende vrije ruimte altijd kleiner dan genoemde afmetingen in het bouwbesluit dat alleen toeziet op de vrije ruimte wanneer de trap niet in gebruik is. Mogelijk is het zelfs zo dat je nog net langs de traplift kan glippen indien deze in gebruik is, maar als je buurman/-vrouw van 180 kg stapje voor stapje de trap afgaat je er helemaal niet meer langs zou kunnen. En die kun je ook niet verbieden van de trap gebruik te maken....
Aanvulling: Zie ook ECLI:NL:RBROT:2011:BR0225 met als interessante toevoeging (punt 6.12):
Quote: | Voor zover het trappenhuis als rookvrije vluchtroute als bedoeld in artikel 2.176 van het Bouwbesluit moet worden beschouwd, geldt een minimale breedte van slechts 0,5m |
Dat zou betekenen dat de traplift geïnstalleerd mag worden. |
|
|
|
|
|
|
Pagina 1 van 1 |
|
|
U mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen U mag geen reacties plaatsen U mag uw berichten niet bewerken U mag uw berichten niet verwijderen U mag niet stemmen in polls
|
|
|
|